一学网移动版

  • 下列民用建筑楼梯间的防排烟设计方案中,错误的是

    日期:2020-02-15 10:33:55 点击:147 好评:0

    下列民用建筑楼梯间的防排烟设计方案中,错误的是 根据现行国家标准《建筑防排烟系统技术标准》(GB51251),下列民用建筑楼梯间的防排烟设计方案中,错误的是()。 A、建筑高度97m的住宅建筑,防排楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟 B、采用自然通风方式的...

  • 关于建筑机械防烟系统联动控制的说法,正确的是

    日期:2020-02-15 10:33:14 点击:187 好评:0

    关于建筑机械防烟系统联动控制的说法,正确的是 关于建筑机械防烟系统联动控制的说法,正确的是()。 A、由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号 B、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在30s内联动开启相应的机械加压...

  • 某建筑高度为110m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅

    日期:2020-02-15 10:32:33 点击:194 好评:0

    某建筑高度为110m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限设计方案中,错误的 某建筑高度为110m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限设计方案中,错误的是()。 A、居住部分与商业服务网点之间隔墙的耐火极限...

  • 哪些场所应设置室内消火栓系统

    日期:2018-12-14 09:38:38 点击:70 好评:0

    哪些场所应设置室内消火栓系统 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: 1.建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库; 2.高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑; 注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消...

  • 采用减压水箱减压分区供水时应符合下列规定

    日期:2018-12-14 09:37:38 点击:155 好评:0

    采用减压水箱减压分区供水时应符合下列规定 (1)减压水箱的有效容积、出水、排水、水位和设置场所,应符合本规范第4.3.8条、第4.3.9条、第5.2.5条和第5.2.6条第2款的规定; (2)减压水箱的布置和通气管、呼吸管等,应符合本规范第5.2.6条第3款~第11款的规...

  • 消防水泵串联分区供水

    日期:2018-12-14 09:37:09 点击:181 好评:0

    消防水泵串联分区供水 采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,并应符合下列规定: (1)当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m3,转输水箱可作为高位消防水箱; (2)串联转输水箱的溢流管宜连接到消...

  • 2016二级消防综合能力资料收集与安全目标设定:自动灭火系统

    日期:2016-03-29 15:20:30 点击:145 好评:0

    2016二级消防综合能力资料收集与安全目标设定:自动灭火系统 自动灭火系统 对于同一建筑,建筑各区域的用途不尽相同,某些部位火灾危险性较小或火灾荷载密度较小,若整座建筑全部设置自动灭火系统,将造成不必要的投资。因此,建筑内自动灭火系统设计的原则...

  • 2016二级消防综合能力资料收集与安全目标设定:安全疏散

    日期:2016-03-29 15:19:33 点击:86 好评:0

    2016二级消防综合能力资料收集与安全目标设定:安全疏散 安全疏散 建筑物作为人员生活、工作的主要场所。在设计之初,考虑其抵御各种灾害的能力显得尤为重要。在各种灾害中,火灾是经常、普遍地威胁公众安全和社会发展的主要灾害之一。建筑防火安全直接关系...

  • 共 1 页/8 条记录